樓主  發表于: 2010-08-15 09:04
請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 12:21
完全可以,接觸器和熱繼電器如果用正牌的40安就行,熱繼電器調到20就行了。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-15 12:24
要是你的電源容量足夠大,直接啟動不會讓電源的電壓波動很大,可以用直接啟動,這么大的馬達還是降壓啟動好一些,以免對其它設備造成影響
lxmplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 273 點
下載積分: 952 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2025-02-18
查看lxmplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-15 12:25
如果負載不大應該沒有問題。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48603 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-15 12:40
2樓說的很對,如果電源足夠,且非要用直接起動,熱保護電流設定在電機額定電流的0.95----1.05倍,交流接觸器的電流大于電機的額定電流一級就行.
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-15 13:04
引用
引用第2樓qinchenglim于2010-08-15 12:24發表的  :
要是你的電源容量足夠大,直接啟動不會讓電源的電壓波動很大,可以用直接啟動,這么大的馬達還是降壓啟動好一些,以免對其它設備造成影響

接觸器30A以上可以了.熱繼電器25A
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-15 13:33
電源容量足夠大可以直接啟動。
保證是輕負載。
直接啟動時對其它設備不應有電源波動的影響。
接觸器選用40A 熱繼電器選用25A即可。
感悟人生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看感悟人生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-16 18:16
同意6樓
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-08-16 18:30
上海市規定,輕車16KW,重車11KW以上。都要用Y-△啟動。如果直接啟動,應選用40A接觸器,加上30A熱繼,整定值調整在23A.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-08-16 19:17
不合乎安規,一般啟動電流是額定電流的6倍.
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-08-16 19:53
支持8樓的看法,11KW滿載電流約22A左右,因為啟動電流很大,建議將熱繼的值調制22-25之間,開關要選用D63A的空氣開關即可使用
衛華哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 94 點
下載積分: 524 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2012-10-01
查看衛華哥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-08-17 00:37
說的都有理
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 九九久久综合 | 成年免费大片黄在线观看一级 | 欧美一二三四成人免费视频 | 在线观看av国产一区二区 | p色视频免费在线观看 | 18school第一次破苞摘花 | 8x拔播拔播x8国产精品 | 中文视频一区视频二区视频三区 | 97色伦2视频在线观看 | 在线?看免费视频91 国内啪啪 | 91精品欧美久久久久久动漫 | 老妇激情毛片视频 | 99久久久无码国产精品性黑人 | 亚洲中文字幕精品一区二区三区 | 欧美性狂猛XXXXX | 久久久久国产精品一区二区三区 | 亚洲天堂久久综合 | 青青青手机频在线观看 | 国产不卡在线观看 | 手机在线看黄色 | 久久久久久久久久久久久久久伊免 | 在线91精品 | 亚洲免费大片 | 天天澡天天摸天天添视频 | 久久高清视频免费看 | 国产同事露脸对白在线视频 | 日韩精品久久久毛片一区二区 | 免费h片 | 精品欧美性 | 国产福利高清 | 精品无码人妻被多人侵犯AV | 九色国产视频 | 亚洲国产欧美日韩在线观看第一页 | 惠民福利高清性色生活片免费播放网 | 久久爽精品区穿丝袜 | 黄色在线观看免费视频 | 激情婷婷开心五月综合 | 国内视频在线观看 | 国产色综合色产在线视频 | 亚洲一区二区三区AV天堂 | mm131美女视频毛片 |