樓主  發表于: 2009-03-15 23:55
目前需求為4~5個M70系列控制器,以PC當主控將其整合,在PC主控端能切換各站並控制,
以Visual C++開發,PC和PLC以TCP/IP通訊,需用什麼通訊庫???
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 09:49
這里可能沒人能幫你!太過專業了。
另外問一下臺灣三菱CNC的軟件MITSUBISHI CNC NETWORK本身就是以TCP/IP通訊,日本的MS Configurator也可以TCP/IP通訊,這些都不夠用嗎?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-16 15:01
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-18 20:40
引用
引用第2樓daizhi于2009-03-16 15:01發表的 :
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!


謝謝您的訊息,經過這些天的資料收集,我使用了三菱的 MELSEC data link library ,
3月17號晚上用筆電 Ethernet communication方式連接,使用MELSEC data link library 以TCP/IP的方式測試失敗。
今日上午先用了GPPW連上線確定自已作的RJ-45接線並沒有問題,再用MELSEC data link library 以UDP/IP的方式測試,
終於成功連上了M70內的Q4A PLC。

以下是MELSEC data link library 的說明供參考:
MELSEC data link library is a communication library that does not depend on communication protocol.
MELSEC data link library can communicate without target hardware and communication protocol when the communication program is made for PLC.

MELSEC data link library supports following communications.
AnU CPU card communication
CC-Link communication
MELSECNET(II)communication
MELSECNET/10communication
MELSECNET/Hcommunication
Serial communication (computer link communication)*1
Ethernet communication*1
PLC COM communication*1
PLC USB communication*1
CC-Link G4 communication*1
LLT communication*1


但是再請教各位先進,我目前的需求是用視覺系統,取得演算補正值,再將數值傳給NC系統,
請問有沒有和NC直接通訊的方法????
如果沒有,我就會以PC通Q4A PLC,再研究用PLC如何通訊NC給值。
(目前視覺演算取值已有方法,PC也可通NC內的PLC了)
請各位先進給個意見。
以上謝謝。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-18 22:34
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-18 23:35
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-19 18:13
引用
引用第5樓daizhi于2009-03-18 23:35發表的 :
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!



請給我一份參考,謝謝
hungta_well@yahoo.com.tw

daizhi兄提到的EZSocket的資料之前也研究了一些,但只是了解到可以通PLC,好像沒有通NC的說明!!! (努力研究中)
以下是搜到的資料:

The MELSEC EZSocket I/O Server Software (EZSocket) (abbreviated henceforth as “the I/O Server Software”) is
an application designed to operate with Microsoft Windows NT. It supports SuiteLink as well as Dynamic Data
Exchange (DDE)
among Windows applications, including Wonderware InTouch and Microsoft Excel, and can be
used with the Mitsubishi Programmable Logic Controller (abbreviated “PLC” or “MELSEC”) through each
interface (CPU port, Ethernet , RS232C, MELSECNET H/10/2.)
 
請問先進是否有看過 EZSocket Library 的詳細資料,到那找??? 可否指教指教。  
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-19 19:59
前面提到的二個軟件MS Configurator和MITSUBISHI CNC NETWORK都是可通過Ethernet 連NC的,還有歐洲三菱的NC2003也應該可以,以及各種Remote monitor tool也是連NC的!
EZSocket 自然是到日本三菱找,首先你得注冊會員!可能最關心的卻是那個DLL庫,普通人卻是沒有的!

主站蜘蛛池模板: 日本一区二区网站 | 捆绑白丝粉色jk震动捧喷白浆 | 日本成aⅴ人片日本伦 | 麻豆传媒视频观看 | 成人h动漫精品一区二区樱花 | 91九色丨porny丨丰满6 | 四虎影院www. | 丰满岳乱妇三级高清 | 视频免费观看在线 | 午夜福利妺妺嘿嘿影视 | 色婷丁香 | 草操视频| 无码办公室丝袜OL中文字幕 | 亚洲成AV人影院在线观看网 | 外国淫视频 | 欧美另类在线视频 | 少妇xxx| 涩涩视频在线观看 | 日韩精品一区二区葵司亚洲91 | 97久久婷婷 | 情侣黄网站免费看 | 在线中文视频 | 亚洲国产成人综合精品 | 韩国毛片免费看 | A级一男一女牲交 | 色综合久久天天综合绕观看 | 精品91自产拍在线观看二区 | 国产AV国片精品无套内谢蜜臀 | 精品久久乐 | 亚洲桃色AV无码 | 日本中文字幕在线免费观看视频 | 日本视频在线观看免费 | 亚洲天堂在线视频播放 | 99久久www| 99久久精品免费观看 | 48久久国产精品性色aⅴ人妻 | 国产看片网址最新在线 | 最新法国啄木乌AV片在线播放 | 欧美丰满老妇性猛交 | 日本在线观看中文自拍 | 涩涩视频在线看 |