引用第7樓蔓駝鈴于2025-09-22 09:55發表的 :
回復各位大俠:現場PLC輸出端com0-2沒有接線,把COM0-2接PLC輸出電源的0V,把PLC輸出24v接到伺服X4插頭內3,5針,進行試機已能運行了。用了第一種方法,但是沒有接電阻,不知道有沒有影響。
怕你麻煩特意給你截圖不外加電阻的接法,如果是新的產品比如雷賽2.0版本的步進,雖然標明5v但可以接24v沒問題
但老A5了你這樣接24v不保險吧,你按①接法最好用5v或者加個2K 0.5w電阻,要不就按②圖接法有內置2K了
幫你看了下說明書,按三菱PLC的接法,低電平輸出,Y公共端COM接0v,伺服側按針腳:
1+2+7接24v,25+41接0v,4脈沖,6方向,19 Z相脈沖(根據自己需要),29使能(或者參數“內部使能”)