圖片:
如題,求大神分享一下一般帶剎車的伺服,剎車這個信號的怎么設計的呢?我現在用的是安川伺服,伺服型號SGD7S-5R5A00A202,伺服電機型號SGM7J-08AFC6E。如圖,從CN1出來的兩根BK+和BK-應該接繼電器呢?還有電機上的兩根驅動線B+和B-怎么接線呢?
宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 258 點
下載積分: 123911 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2025-06-23
查看宋正偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-06 08:09
圖上不是有嗎?BK+,BK-用24V接繼電順線圈,觸點送電到電機剎車。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1301 個
工控威望: 2007 點
下載積分: 1995 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-06 08:16
剎車起始就是一個線圈 給它供電 剎車就松了 失電就有剎車 正常報警的時候需要剎車  具體的看你程序設計吧  只要在電機可以往下掉的時候能剎住車 別撞東西就可以了  沒有什么特定的非要怎么用
hh29123627
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 150 點
下載積分: 5154 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-11-20
最后登錄: 2023-02-03
查看hh29123627的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-06 09:11
一樓大神,是不是BK+和BK-接繼電器線圈,常開觸點接到電機上的抱閘兩根線上,那我想用PLC控制,是不是常閉觸點接回PLC呢?
hh29123627
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 150 點
下載積分: 5154 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-11-20
最后登錄: 2023-02-03
查看hh29123627的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-06 09:12
大神,我想用PLC一個點控制剎車,針對這個剎車,該怎么設計呢?
引用
引用第1樓宋正偉于2019-08-06 08:09發表的  :
5樓  發表于: 2019-08-06 09:14
謝謝大哥,第一次做項目,不太懂。我就是想用PLC一個點控制剎車,上電就抱閘松開,斷電就抱緊。
引用
引用第2樓wangnaizhi于2019-08-06 08:16發表的  :
剎車起始就是一個線圈 給它供電 剎車就松了 失電就有剎車 正常報警的時候需要剎車  具體的看你程序設計吧  只要在電機可以往下掉的時候能剎住車 別撞東西就可以了  沒有什么特定的非要怎么用
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-06-20
查看小侯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-06 11:09
  

SGM7J-08AFC6E
照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V

直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V
一般伺服控制器的輸出信號點大多是電晶體
所以才需要一個直流繼電器去控制剎車




照圖面來看,當你伺服未驅動(S-ON)時
剎車會鎖住馬達
當你S-ON後馬達上電,此時剎車才放開
而馬達上電後伺服會自行LOCK住
除非你機構設置超出馬達出力
不然應該會定住
碧波萬里
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 183 點
下載積分: 7019 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2018-10-07
最后登錄: 2025-06-09
查看碧波萬里的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-06 11:34
好像只能在伺服中設置,不能在plc中控制,會伺服報警的
hh29123627
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 150 點
下載積分: 5154 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-11-20
最后登錄: 2023-02-03
查看hh29123627的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-06 12:17
大神,你是說BK+和BK-這一對信號的設置是嗎?
引用
引用第7樓碧波萬里于2019-08-06 11:34發表的  :
9樓  發表于: 2019-08-06 12:25
是的大神,動作時序就是你說的那樣。那我電機驅動線上兩根線B+接24V電源正極,B-接24V負極。直流繼電器線圈+側接24V正極,線圈-側接BK+,BK-也接24V負極。再用PLC一個輸出點Q接這個直流繼電器的常開,你看是這樣嗎?
引用
引用第6樓小侯于2019-08-06 11:09發表的  :
  [attachment=235892]
SGM7J-08AFC6E
照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V

直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V
.......
大壞蛋
生活需要折騰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2019-06-11
最后登錄: 2025-02-25
查看大壞蛋的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-06 13:12
剎車可以用電機自帶的信號控制,PLC點位控制的話,讓線圈得電。可以控制繼電器
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-06-20
查看小侯的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-06 13:42
建議不要用PLC控制剎車
用伺服馬達接點控制
不然你認為伺服有上電,S-ON有輸入
但實際上沒有
或是伺服電源跳脫但你沒裝跳脫檢知
若是你機構是吊掛有可能直接墜地
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(marksman_01)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩午夜 | 亚洲日本中文 | 久久精品国产99久久无毒不卡 | 国产chinasex对白videos麻豆 | 一级毛片免费高清中文字幕久久网 | 国产精品人妻无码久久久免费看 | 久色88| 国产一区二区三区精品一级毛片 | 91秒拍福利视频 | 奇米影视一区 | 国产午夜精品A片一区仙踪林 | 久久婷婷无码欧美日韩 | 亚洲日韩偷拍丝袜综合 | 久久免费小视频 | a级网站 | 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆 | 粉嫩av一区二区三区免费观看 | 亚洲国产成人精品一二区在线观看 | 黄石第五季9至14集 韩国三级hd中文字幕叫床 | 天天色啪 | 大地资源网高清在线观看动漫 | 午夜天堂一区人妻 | 亚洲自拍小视频 | 九月婷婷久久 | 久久国产精华 | 国产亚洲精品久久久999密臂 | 国产中文综合 | 国产高清视频一区 | 男女互舔中出水抽插视频 | 亚洲一区波多野结衣在线 | 老熟妇乱子伦视频免费 | 国产成人无码18禁午夜福利网址 | 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃 | 99热3 | 成人免费视频亚洲 | 色婷婷综合久久久中文一区二区 | 国内自拍真实伦在线观看 | 国产一区精品自拍 | 中文乱码人妻系列一区 | 内谢少妇xxxxx8老少交 | 国产aV永久精品无码 |