久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

xuyilou116
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 49 點
下載積分: 679 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2018-03-13
查看xuyilou116的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-24 17:35
我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制。現在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。
實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下??
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 8012 分
在線時間: 3538(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-05-14
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-24 18:37
頻率誤差2HZ是正常的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xuyilou116) 熱心助人!
    xuyilou116
    級別: 實習會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 49 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2018-03-13
    查看xuyilou116的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-02-24 19:07
    我們這邊要求的偏差要控制在1Hz以內,所以很是困惑。
    這種偏差有什么辦法消除嗎??
    xuyilou116
    級別: 實習會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 49 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2018-03-13
    查看xuyilou116的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-02-24 19:10
    還有一個疑惑誰能幫忙解答一下:電機不帶測速裝置,那么電機實際反饋回來的模擬量是怎樣反饋回來的?是通過信號反饋給變頻器后再有變頻器輸出給AD模塊的嗎??
    秋雨秋風
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 88 點
    下載積分: 1275 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2018-02-12
    最后登錄: 2018-03-27
    查看秋雨秋風的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-02-24 19:32
            通過變頻器的  4-20毫安  上下限  來控制   如ABB 的  變頻器   20% 到100% 范圍調整    能到接近值  
    xuyilou116
    級別: 實習會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 49 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2018-03-13
    查看xuyilou116的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-02-24 19:53
    你的意思是要修改參數嗎??
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5288 個
    工控威望: 7514 點
    下載積分: 160731 分
    在線時間: 3229(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-13
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-02-26 09:23
    轉變來轉變去,輸出的數值與接收的數值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念來解決。
    -------------------------------------------------------------------
    因變頻器故障概率比PLC要高,建議從PLC程序上處理這個問題,后期更換變頻器直接用默認參數即可;
    設置多個參數,看是否一直存在2Hz的差異;若是,則在程序中增加或減少實際輸出的頻率數值;
    或找到其他規律,若為線性比例失真,則進行乘除運算后調整輸出數值。
    hawkofsky
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 528 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2018-02-24
    最后登錄: 2024-05-10
    查看hawkofsky的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-02-26 09:25
    看模擬量本身的抖動有多少
    jonesii
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 418 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2016-06-28
    最后登錄: 2022-09-01
    查看jonesii的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-02-26 21:41
    重新定義4-20mA來達成 35HZ的要求
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-02-26 21:54
    開環就這樣了,精度和控制方式有關,自己從程序里偏置,要不就換個變頻器。
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1286 個
    工控威望: 6117 點
    下載積分: 54470 分
    在線時間: 1129(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-05-14
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-02-27 08:17
    1.正常來說,不可能有如此大的偏差。
       0.1~0.3HZ還有可能。
       尤其採電流模擬量,受干擾情況更少。

    2. 檢查DA 模組輸出數值是否在跳動。
       (若35HZ = 2000 ,那輸入數值就應該是2000)

    3.檢查 DA 模組輸出電流是否跳動。

    4.變頻器本身會送出電壓(電流)作為表示目前頻率。
       (基本上與輸入值相同)

    5.採通訊模式。

    主站蜘蛛池模板: 成a人片亚洲日本久久 | 久久久国产99久久国产久 | 一呦二呦三呦精品网站 | 四虎影像 | 欧美一级亚洲一级 | 国产精品初高中精品久久 | 最近免费中文字幕大全高清大全10 | 欧美超逼视频 | 国产在线第一区二区三区 | 91亚洲网站 | 亚洲精品午夜久久久伊人 | 奇米视频7777 | 欧美成人一区在线 | 欧美精品一国产成人综合久久 | 中国一级毛片免费 | 成人综合伊人五月婷久久 | 都市激情自拍偷拍 | 一级a一级a爰片免费免免 | 国产黑色丝袜在线视频 | 欧美日韩精品一区二区三区无码 | 91丝袜精品久久久久久无码人妻 | 国产精品久久久久久久久久不蜜臀 | 欧美一区二区高清 | 奇米影视一区二区三区 | 一级在线观看视频 | 99亚洲精品视频 | 亚洲熟妇无码八AV在线播放 | 精品综合| 一二三四日本高清社区5 | 日韩亚洲精品国产第二页 | 久久精品一本久久99精品 | 亚洲日本无码一区二区三区 | 亚洲色噜噜噜噜噜噜国产 | 91社区在线?清 | 成人看片黄a免费看 | 国产高清一区二区三区 | 午夜性大片 | 久久88av | 精品久久久久久777米琪桃花 | 亚洲精品无码中文久久字幕 | 在线观看免费人成视频色9 亚洲精品无码久久千人斩 国产精品人妻无码免费 |