樓主  發表于: 2011-08-11 19:49
有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-06-23
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 20:22
不行吧,還是買個變頻,接三角形安全
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 21:01
可以的,只要正常工作是角是380伏就行啊,原來看到380/220的是星/角不知注意到沒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大地) 熱心助人
  • 互相學習
    liuxianhua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 611 個
    工控威望: 1067 點
    下載積分: 10234 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-11-19
    最后登錄: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-12 07:35
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    clifford501
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2011-07-05
    最后登錄: 2017-12-28
    查看clifford501的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-12 08:19
    660/380=1.7  
    380/220=1.7
    哎,俺也不知道了。。。。。。。。。。。
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1557 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22806 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-12 08:26
    可以試用自耦變壓器,降壓試試。。
    [img]Http://m.whzxyy061.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    xiaomao741
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 623 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-08-09
    最后登錄: 2023-12-13
    查看xiaomao741的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-12 08:48
    應該是沒有問題的
    jklmn123
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 2916 點
    下載積分: 9794 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2010-04-05
    最后登錄: 2025-06-14
    查看jklmn123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-08-12 09:09
    可以啊
    w7861
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 563 點
    下載積分: 1051 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2006-11-27
    最后登錄: 2025-06-24
    查看w7861的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-08-12 11:43
    應該就是普通電機吧
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-12 12:21
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-12 12:32
    我認為沒有什么時候問題。
    學無止境,永遠是學生。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-12 13:01
    引用
    引用樓主大地于2011-08-11 19:49發表的 簡單電機星三角啟動的老問題。有點頭暈 :
    有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?

    你那個是進口電機吧, 是多電壓的接法, 可以的, 你接星三角起動。電流還會更小的,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 99精品视频在线导航 | 慈禧一级淫片免费放特级 | 欧美亚洲第一页 | 麻豆影视在线免费观看 | 美女脱18以下禁止看尿口 | 国产丝袜精品视频 | 色婷婷久久久久久 | 中文字幕丰满 | 9草在线 | 久久天天躁狠狠躁夜夜免费观看 | 亚洲欧美综合精品成人网站 | 精品国产第一区二区三区观看体验 | 亚洲无毛av| 99精品视频在线导航 | 性欧美1819sex性高清大胸 | 第四色最新网址 | 一区二区三区欧美大片 | 99re热视频在线 | 日韩三级av高清片 | 欧美精品自拍 | 91在线视频?看| 国产精品人妻无码免费 | 中文视频一区视频二区视频三区 | 啪啪自拍视频 | 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频寻花 | 亚洲精品中文字幕中文字幕 | 欧美污视频 | 国产一二三区在线播放 | 女人精96xxx免费网站p | 国产成人亚综合精品首页 | 四虎永久在线精品8848A | 天天做天天爱夜夜爽毛片L 日日日日操 | 国产成人精品久久二区二区 | 日韩美女视频一区 | 大地资源在线观看免费高清官网 | 香蕉美女视频 | 我想看黄色一级片 | 黄色草逼视频 | 无码AV中文一二三区 | 亚洲夜夜欢a∨一区二区三区 |