我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 在线成人av观看 | a一级免费视频 | 高清情侣国语自产拍在线48页 | 色七七久久综合 | 亚洲h在线播放在线观看h | 国产91chinese酷刑 | 国产高清超清在线播放 | 国产一二三区在线视频 | 2019一級特黃色毛片免費看 | 91高潮精品免费porn | 久久成人国产精品入口 | 日韩av一区二区在线播放 | 天天干天天干天天干天天干天天干 | 午夜国产在线观看 | 中文天堂在线观看 | 精品一区免费观看 | 欧美激情国产精品视频一区二区 | 91网站网址 | 春药高潮抽搐流白浆在线播放 | 成人免费在线视频观看 | 性欧美videos另类hd | 欧美一级片黄色 | 久久精品亚洲欧美日韩精品中文字幕 | 亚洲同志gv钙片在线观看 | 亚洲av无码日韩精品影片 | 69精品人妻一区二区雪峰影视 | 国产在线午夜卡精品影院 | www.人人草 | 国产精品久久久久久久久亚洲美女 | 国内久久免费视频 | 国产精品美女一区二区视频 | 亚洲国产初高中生女AV | av片免费大全在线观看不卡 | 国产黄网网址在线观看 | 久久久久久久.comav | 一级毛片在线视频 | 超碰在线个人 | 自拍偷在线精品自拍偷99 | 国产aV永久精品无码 | av无码精品一区二区三区宅噜噜 | 亚洲婷婷五月综合狠狠 |