        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 69免费观看 | 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 国产一级淫片a免费播放口 欧美77 | 日韩人妻无码一区二区三区久久 | 欧洲女人性开放免费网站 | 亚洲在线精品视频 | 免费人成在线观看视频高潮 | 国产福利社 | 成人a在线视频免费观看 | 国产精品爽黄69天堂a | 日本免费大片免费视频 | 69福利 | 日本BBWW高潮BBWR | 日韩av福利在线 | x8x8女性性爽爽在线观看 | 九九热精| 中文字幕无码日本欧美大片 | 四色永久网址在线观看 | 97色se| 中国xxxx真实偷拍老妇 | 国产成人女人在线视频观看 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 91亚洲国产在人线播放午夜 | 绝顶丰满少妇av无码 | 成人毛片一区二区 | 欧美精品综合A片在线观看 免费女人高潮流视频在线观看 | 亚洲精品动漫免费二区 | 日本一区二区三区四区在线播放 | 911香蕉视频 | 国产乱理伦片在线观看夜 | 自偷自拍亚洲综合精品第一页 | 色爱综合| 色综合久久99 | 亚洲日韩欧美一区 | 国产一级黄色 | 亚洲一级伦理片 | 日韩美香港a一级毛片免费 久久久久亚洲AV成人片一区 | bt1024亚洲合集 | 人人看97| 黄色影院在线播放 | 日本老熟妇xxxxx |