我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 771 個
工控威望: 1038 點
下載積分: 2088 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-07-06
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:26
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

主站蜘蛛池模板: 精品人妻少妇一区二区三区在线 | 五月丁香六月狠狠爱综合 | 成人久久久精品国产乱码一区二区 | 97视频| 99久久婷婷国产一区二区 | JAPANESE日本爆乳巨大 | 大菠萝福利视频 | 啪啪中文字幕 | 精品国产美女a久久9999 | 外出3在线观看 | 午夜影院在线 | 国产精品免费观看 | 欧美亚成人 | 日本超黄视频 | 国产精品一区精品国产自在 | 国产大陆亚洲精品国产 | 香蕉大美女天天爱天天做 | 成人一区二区三区在线观看 | 国产91皮裤在线播放 | 在线91精品 | avtt亚洲| 久久大香香蕉国产拍国 | 日本黄色片一级 | 手机看一级片 | 久久香蕉成人免费大片 | 三年片免费观看大全有 | 日本高清一区 | 午夜精品一区二区三区福利视频 | 成人在线观看网 | 国产视频一区在线 | 欧美人与动xxxxz0oz小说 | 精品国产亚洲一区二区在线3d | 网站啪啪| 无码人妻AV一二区二区三区 | 久久精品呦女 | 人妻少妇精品视频一区二区三区 | 一个人看的www在线视频播放 | 国产日本在线视频 | 亚洲午夜天堂精品福利天堂 | JAPANESE极品丰满少妇 | 久久综合婷婷丁香五月中文字幕 |