有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 7406 點
下載積分: 49643 分
在線時間: 869(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-06-11
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 日韩一级片一区二区三区 | 麻豆av.com | 免费在线观看色 | 免费日本黄色网址 | 成人欧美日韩 | 国产高清一区在线观看 | 亚洲国产av无码精品果冻传媒 | 国产精品区免费视频 | 高清av免费观看 | 国产午夜大片 | 欧美亚州 | 国产三极片 | 一级片性生活 | 激情视频网站在线观看 | 在线a亚洲v天堂网2019无码 | 精品少妇人妻av无码专区 | 谍战片惊弦免费观看 | 国产精品私密保养 | 一级毛片免费 | 噜噜爽av99 | 国产精品无码v在线观看 | 欧美精品四区 | 最近中文字幕在线视频1 | 久久久在线精品视频 | 久久99青青精品免费观看 | 天天色综 | 污黄视频在线 | 国产精品va无码欧美二区 | 人妻丝袜av先锋影音先 | 尹人香蕉99久久综合网站 | 日韩亚洲国产欧美 | 亚洲一级片免费观看 | 性欧美乱妇高清COME | 欧美性色欧美a在线视频 | 国产伦精品一区三区视频 | 中文字幕无码久久一区 | 乱子伦av无码中文字幕 | 亚洲国产欧美日韩在线观看第一页 | 精品免费久久久 | 最新中文字幕AV无码不卡 | 久久人人爽av亚洲精品 |