久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-05-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-04-21
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。

主站蜘蛛池模板: 国产精品麻豆久久 | 色久悠悠婷婷综合在线亚洲 | 日本熟日本熟妇中文在线观看 | 成年女人午夜毛片免费视频 | 久热这里 | 日本在线观看中文自拍 | 日本在线天堂 | 国产资源中文字幕 | 午夜嘿嘿 | 中文字幕你懂的 | 国产成人精品日本亚洲专区 | 亚洲AV日韩AV永久无码PPT | 成人av中文解说水果派在线观看 | 亚洲成成熟女人专区 | 9191精品国产综合久久久久久 | 妺妺窝人体色www美国 | 别揉我奶头~嗯~啊~一区二区三区 | aa黄色毛片 | 国产免费永久在线观看 | 草久在线观看视频 | 秋霞毛片久久久久久久久 | 一本—道久久a久久精品蜜桃 | 欧美人体一区二区三区 | 免费看国产一级片 | 人人妻人人澡人人爽欧美一在内谢 | 亚洲日本乱码一区二区产线一∨ | 精品无吗乱吗av国产爱色 | 手机在线观看亚洲 | 女人扒开屁股让男人桶 | 96久久久久久 | 深夜草逼逼 | 韩日在线观看视频 | 国产情侣自拍小视频 | 免费国产无遮挡又黄又爽 | 午夜无码喷水A片WWW | 国产精品拍自在线观看 | 国产成人久久精品麻豆二区照片 | 国产毛片久久久久久 | 欧美饥渴熟妇高潮喷水 | 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看 | 国产亚洲专区 |