圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 在线观看中文 | 欧美日韩国产精品一区二区三区四区 | 亚洲色图在线免费观看 | 久久996热在线播放 激情另类小说区图片区视频区 | 日韩蜜臀| 国产大片av | 在线视频观看国产 | 亚洲成AV人影院在线观看网 | 波多野结衣乳喷高潮视频 | 亚洲日日精AV无码区A片 | 亚洲国产天堂久久九九九 | 中文字幕精品亚洲 | 亚洲女同成av人片在线观看 | 99久久婷婷国产综合精品青草免费 | 一区二区三区在线观看av | 亚洲日本无码一区二区三区 | 狠狠操图片 | 日本又黄又爽gif动态图 | 黄动漫在线免费观看 | 伊人tv| www.91免费?看 | 天天天天做夜夜夜夜做无码 | 精品久久久久久无码免费 | 亚洲乱码中文字幕手机在线 | 天天干天天爱天天 | 日日爱影视 | 中国av免费在线观看 | 波多野结衣乳喷高潮视频 | 亚韩天堂色总合 | 高清国产一级毛片国语 | baoyu168成人免费视频 | 国产高清一区二区三区视频 | 奇米色欧美一区二区三区 | 成人欧美一区二区 | 最新中文字幕av无码专区 | 女人十八毛片a级毛片 | 色欧美与xxxxx | 爆乳护士一区二区三区在线播放 | 亚洲有吗在线 | 黄国产区 | 欧美性大战久久久久久久小说 |