a8897044
級別: 略有小成
![]() |
GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數! 請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應??? |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
那跟萬用表量變頻器輸出電壓是一樣的問題!鉗表量變頻輸出電流亦同 您在變頻器輸出接一般市電用互感感器不會比變頻器本身準的(除非很早的變頻器沒有電流監看電流輸出選項) 上次幫朋友看一現場試車就是您這樣問題! 互感器換規格!同7樓所說換了如變頻器內部同規格的互感器 價格上差異很大 變頻器三相輸出全串圈數改變 變頻器程序調整 才勉為其難讓業主接受 經驗談啦! |
---|---|
|