久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 精品久久亚洲中文字幕 | 国产精品人成 | 三级毛毛片 | 免费的av网站在线观看 | 99国产精品久久久久久久床豆 | 国产91对白在线播放丿 | 蜜臀色欲AV无码国产精品 | 日韩精品一区二区三区中文 | 羞羞答答av| 亚州中文无码aⅤ在线 | 人妻少妇无码精品专区 | 久久精品国产免费 | 高清国产亚洲精品自在久久 | 超碰97在线人人 | 在线观看欧美日韩国产 | 四区在线观看 | 日本久久久久久免费网络 | 久久久久国产一区二区三区小说 | 精品欧美成人高清在线观看 | 中文精品在线观看 | 麻豆一级| 香蕉久久影院精品欧美日韩 | 亚洲热热 | 日本真人添下面视频免费 | 亚洲精品无码AAAAA爱的色放 | av高清在线免费观看 | 久久久无码a片观看免费 | yy6080午夜国产免费福利 | 无码精品AV久久久奶水小说 | 亚洲人妖视频 | 欧美精产国品一二三区 | 又黄又湿啪啪响18禁 | 国产av一二三| 亚洲一区99 | 亚洲成aⅴ人在线观看 | 成人国产三级 | 18禁无遮挡啪啪无码网站 | 久久久亚洲精品中文字幕 | 国产高清精品无码二区 | 久久福利一区 | 91高清免费视频 |