久久精品人成免费_国产精品久久久久久久白皙女_一级片播放_日韩欧美在线免费_亚洲AV无码精品色午夜果冻不卡_成人高潮免费视频

sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2025-01-19
查看sunnjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 859 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-06-29
查看awwwpa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 04:29
試試用指針式的萬用表測量下,或許是你的數字式表抗干擾不夠。
QQ106748835

主站蜘蛛池模板: 芒果视频污污 | 扒开双腿疯狂进出爽爽爽 | 特级婬片国产高清视频 | 夜夜操免费视频 | 最新亚洲手机在线人成网站 | BBW.妇女被内射 | 4438xx亚洲最大五色丁香 | 好吊妞国产欧美日韩免费观看 | 少妇被躁爽到高潮 | 国产精品乱码一区二区三区 | 一区二区免费高清 | 青娱乐超碰在线91 | 久久成人亚洲 | 精品久久久久久无码免费 | 亚洲男人网站 | 黄色片网站av | 国产精品日韩一区二区免费视频 | 精品视频在线观自拍自拍 | 91伦理视频在线观看 | 在线视频观看91 | 三年片在线观看大全有哪些爱奇艺 | 今日av在线 | 99精品国产高清一区二区三区香蕉 | 高清无码不用播放器av | 亚洲精品乱码久久久久久按摩 | 日韩一区二区三区在线免费观看 | 97视频色精品 | 久久精精| 国产一级黄片 | www.久久爱 | 成人毛片无码一区二区 | 黄色成年网站 | 中文字幕中文在线 | 护士扒下内裤让我爽一夜 | 国产精品久久久久婷婷五月 | 色综合天天操 | 日韩中文字幕久久久97都市激情 | 欧美精品xxxxx | 欧美精品一区二区三区手机在线 | 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 亚洲精品av一区在线观看 |