我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-15
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 欧韩av| 久久在线视频 | 丰满少妇人妻无码专区 | 亚洲精品成人在线播放 | www.俺来也.com | 91国产一区二区 | 美女自卫慰黄网站 | 性av盈盈无码天堂 | 国产在线拍偷自揄拍无码 | 午夜嘿嘿嘿 | 日本大片免费看 | 久久精品免费视频观看 | 免费在线不卡视频 | 自拍偷在线精品自拍偷99 | 国产欧美日韩二区 | 午夜影院120 | 亚洲精品成人a在线观看 | 国产一线产区二线产区 | 国产亚洲一区精品 | 国产成人午夜福利r在线观看观看 | 爆乳高潮喷水无码正在播放 | 亚洲国产精品久久一线不卡 | 99久久久无码国产精品9 | 国产精品美女影院 | 亚洲精品第一国产综合精品 | 日本一区二区中文字幕 | 高清一区二区在线观看 | 日韩乱码在线观看 | 四虎成人精品永久免费av | 高清国产一级毛片国语 | 亚洲专区在线播放 | 欧美精品久久久久a | 久久久国产高清 | 男人的天堂无码动漫AV | 日韩中文字幕不卡高清an片 | 亚洲视频国产视频 | 无码国产成人午夜视频在线播放 | 一级黄色免费看 | 小泽玛利亚一区二区免费 | 亚州视频一区二区三区 | 性一交一乱一伦a片 |