郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 。。。。。。。。。。。。。。。。!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 午夜资源在线 | 在线永久看片免费的视频 | 久久综合国产乱子伦精品免费 | 国产高清视频一区三区 | av狼友永久免费网址观看 | 少妇大叫太大太深受不了 | 男操女视频网站 | 中文字幕亚洲码在线 | 国产爆乳无码av在线播放 | 国产亚洲成人一区 | 欧洲中文字幕在线观看 | 久久久久久无码大片A片 | 成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看 | 久久丝袜美腿 | 天天综合一区二区 | www免费在线观看 | 久草在线资源福利站 | 一级黄色片处女 | 波多野结喷水最猛一部352 | 91超碰在线播放 | 免费播放一级毛片 | 久久av免费看 | 国产成人无码A在线观看不卡 | 国产重口老太和小伙乱 | 男人添女人下身视频网站 | 国产精品高潮呻吟久久 | 中国丰满熟女A片免费观 | 国产成本人片免费A | 亚洲熟妇国产熟妇肥婆 | 爱爱免费视频网站 | 男人女人一边躁一边爽 | 亚洲日本韩国一区 | 久久视频精品 | 久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 91艹逼 | 麻豆精品传媒一二三区 | 牛和人交VIDE欧美XX00 | 私人影院在线观看视频 | ASSFREE疯狂老妇熟女 | 在线亚洲欧美日韩精品专区 | 日韩精品福利 |