請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-28 22:07
NPN接近開關OFF時,黑線帶+24V電,是正常的.因為NPN接近開關ON時是低電平輸出的平時是高電平輸出的(我用的很多都是這樣的)   關于外部電源接在PLC輸入上好象沒什么事,我有一次這樣接過PLC輸入指示燈就不亮了好象保護了我就馬上關了

主站蜘蛛池模板: 精品国产精品久久 | 久久精品国产亚洲AV麻豆网站 | av在线网址大全 | 国产无吗一区二区三区在线欢 | 蜜桃av麻豆| 一国产一级淫片a免费播放口 | 日韩中文字幕免费在线 | 日韩欧美视频网站 | 免费视频97| 国产尤物在线 | 日韩一中文字无码不卡 | 欧美日韩在线精品一区二区三区激情综合 | 日本嫩草 | 日本公与熄乱理在线播放 | 亚洲av永久无码精品网站色欲 | 无码人妻免费—区二区三 | 六月激情婷婷 | 午夜成人鲁丝片午夜精品 | 日本精品中文字幕在线播放 | 97性潮久久久久久久久动漫 | 99久久久无码国产精品免费蜜柚 | 精品久久久一二三区播放播放播放视频 | 亚洲国产精品一区第二页 | 精品女同一区二区三区 | 亚洲成AV人片不卡无码 | 蜜桃视频在线观看www | 中文字幕亚洲二区 | 国产一区久久精品 | 国产成人无码a区在线视频无码DVD | 成人黄色大片 | 公和我做好爽添厨房在线观看 | 久久婷婷激情综合色综合俺也去 | 亚洲欧美激情小说另类 | 激情在线播放 | 亚洲国产精品人人爽夜夜爽 | 亚洲欧美激情小说另类 | 人妻精品动漫h无码中字 | 久久国产精品欧美 | 久久久亚洲精品中文字幕 | 自拍偷拍第八页 | 日本中文字幕免费在线观看 |